Форум сайта python.su
staxbelотносительно друг друга они цепляются паралельно,последовательно имелось ввиду без ответвления,т.е при последовательном соединении нельзя к общему проводу цеплять провод к которому подцеплено оборудование,т.е все приборы должны быть на одном проводе друг за другом.,второй момент это резистор терминатор на дальних концах,должен быть равен волновому сопротивлению,везде пишут что 120ом(у кабеля должно в характеристиках указываться),тертий момент выравнивание потенциала,т.е ‘массы’ приборов соединить между собой. чтобы
В последовательном подключение приборы не заработали :-(
Отредактировано xam1816 (Апрель 13, 2021 22:18:36)
Офлайн
xam1816Сейчас все так и подключено. Резистор вообще ставится как я читал на большой длине, но на всякий случай воткнул, кабель экранированный и им соединены все приборы. Результат тот же.
Отредактировано staxbel (Апрель 18, 2021 21:35:58)
Офлайн
staxbelможно сделать, вот вопрос,самому интересно,от от весов разъем rs232 каким переходником делаете на rs485?
Отправляется запрос - получается ответ - отправляется еще раз запрос - получаем ответ - сравниваем - если одинаковые - записываем - иначе повторяем запрос. ?
Офлайн
В самом приборе есть возможность установки микросхемы MAX489EPD - она и преобразует rs232 в rs485
Офлайн
staxbelКак вы узнаете что первый ответ правильный а второй нет? Если уж совсем лажа с передачей данных, то нужно валидировать полученые данные, проверять на допустимые значение. На 4-й странице я показывал как примерно это сделать, нужно только определиться с допустимыми байтами, и возможно переделать на множества, хотя если вам нужно валидировать только 4 байта то можно и так оставить.
можно ли реализовать таким образом. Отправляется запрос - получается ответ - отправляется еще раз запрос - получаем ответ - сравниваем - если одинаковые - записываем - иначе повторяем запрос. ?
[code python][/code]
Отредактировано PEHDOM (Апрель 21, 2021 20:59:41)
Офлайн
Попытки устранения помех - была пустая трата времени. Буду очень благодарен помощи в правильной валидации данных. Данные могут быть только от 32000 кг до 0 кг. Очень прошу помощи.
Офлайн
Поставил задержку опроса между приборами в 10 сек и все, проблема с мусором исчезла. :-) Спасибо всем за помощь!